发表于 20-8-2014 02:16 PM
来自手机
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 20-8-2014 11:26 AM
其实db那边,地线是自己单独一排的,没进过elcb,但为何一漏电,地线会感应到elcb会trip?什么原理??
Ok...elcb算是一个监控器。。。。你L用多少电N就回多少电。。如果L或N漏电就会跑去E地线。。。当漏电时elcb感应到出跟回电不标准elcb里面的magnetic coil就会通知elcb跳电来保护我们。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 20-8-2014 02:30 PM
|
显示全部楼层
raylok 发表于 20-8-2014 02:16 PM
Ok...elcb算是一个监控器。。。。你L用多少电N就回多少电。。如果L或N漏电就会跑去E地线。。。当漏电时el ...
如果L或N漏电就会跑去E地线。。。。哈哈,就是这里其怪,E是单独的怎么能感应elcb漏电,之后一进一回那个认同的。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-8-2014 02:44 PM
来自手机
|
显示全部楼层
漏电就是sot body....电流就会跑去电器的铁身传回地线跑去地线盒俗称漏电。。。漏电使电流出多回少elcb感应到有问题跳电。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 20-8-2014 02:49 PM
|
显示全部楼层
raylok 发表于 20-8-2014 02:44 PM
漏电就是sot body....电流就会跑去电器的铁身传回地线跑去地线盒俗称漏电。。。漏电使电流出多回少elcb感应 ...
这样地线断了真的很恐怖,elcb又坏了,全部电器摸下去都有电sot人,就会火灾或其他事了,原来最近988打广告唱首歌叫人test一test elcb啦~~
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-8-2014 07:25 PM
来自手机
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 20-8-2014 02:49 PM
这样地线断了真的很恐怖,elcb又坏了,全部电器摸下去都有电sot人,就会火灾或其他事了,原来最近988打广 ...
对,你终于明白E线的功能。。。总而言之L要跑L路,N要跑N路。。。L和N跑去E路就是漏电。。elcb就跳电来保护。。。elcb跟E是天生一对没有它们就会电瓜我们鸟。。。。。 |