佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 7515|回复: 8

消防条例

[复制链接]
发表于 10-3-2011 12:42 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
各位消防大哥好,还真的刚刚才发现这个版块, 小弟近期正在研究防火的器材知识。能在这里遇到各位专家太好了。小弟是建筑业的,觉得防火的系统可以更好。才不会有那么多明明可以避免的灾难。所以想在空闲的时间研究下。 希望各位不吝指教。
请问那里可以找得到马来西亚的消防 handbook , guideline , 建筑物的消防要求 和 消防条例呢? 想看一遍来深入了解。各位大大有没有类似的书籍在手上。可以借我 photocopy 吗? 或者 softcopy 更好, 我人在 selangor. 谢谢了。


除此之外, 想请问以下的 case,

一个建筑物,如果根据消防条例,只需要 fire extinguisher, 但是业主想安装 fire extinguisher 之余,加多个 hose reel & smoke alarm. 建筑物已经拿到 CF/CCC 了。 但是这样的 additional feature which above the requirement 请问需要申请多一次的 bomba approval 吗?还是完全的 on ur own risk + own cost + own control?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 10-3-2011 11:49 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 白玉书生 于 10-3-2011 11:59 PM 编辑

回楼主:
1、关于消防手册或准绳,建议你向建筑工程师了解大马所采用的规范;
2、据小生的理解,虽然你超逾基本要求,本是好事,惟所增加的设施,包括你所说的消防喉轆(hose reel)是否有违法其他条例;至于烟雾感应器(smoke detector)则随时且任何情况,都可以装置……
无论如何,你还是向建筑界的专家了解实情,比较妥当。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 12-3-2011 01:33 PM | 显示全部楼层
M&E engineer 的意见是既然above requirement, 只要不违法,应该没有问题, 就是说是灰色地带,所以想自己看条例来了解。谢谢版主的回答。
回复

使用道具 举报

发表于 25-8-2011 03:21 PM | 显示全部楼层
能有华语和马来文的消防条例么???
完整的。

fire safety act97
回复

使用道具 举报

发表于 24-5-2012 12:05 AM | 显示全部楼层
以上所注明的条例是不是扑通大众都能拿的?有没有解释为何会有次条例什么理由?用于建筑学final year project.
是有其他方面得题目能代替,但是本身曾经和消防有段缘,想了心愿。望各位消防朋友能相助谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 30-10-2012 05:39 PM | 显示全部楼层
那你先从灭火器开始学起
这是最基本的
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 30-10-2012 05:40 PM | 显示全部楼层
LIMWEESIN 发表于 25-8-2011 03:21 PM
能有华语和马来文的消防条例么???
完整的。

这个提议不错
回复

使用道具 举报

发表于 24-4-2014 08:51 PM | 显示全部楼层
房屋建成后要加 hose reel 是比较难的,因为要考虑 water tank, piping, pump 还有 hose reel 的装法。建筑物的高度会影响水泵的需求,所以建议还未完工时就加上。而且piping 在wall penetration后需要考虑到fire proof的material.

Design standard for hose reel 可以 refer BS 5306: Part 1, MS 1447 等。基本上的要求如:1) hose reel pump capacity sized to deliver a flow rate of 120liter/min at a running pressure of not less than 2 bars for any four hose reels operating at the same time. 2) Water tank storage shoud be sized 2275 liter for the first hose reel and 1137.5 liter for every additional hose reel up to a max of 9100 liter for each system. 3) Standby pump should be supplied with power from the emergency generator or diesel engine, fuel supply should be adequate for min 1 hour operation.

至于smoke alarm,可以装portable 的。不然可以考虑 ionisation 和 optical smoke detector 的system。design standard 可以refer: BS 5445: Part 7: 1984 (EN 54:Part 7), MS 1176: Part 7: 1990。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 24-4-2014 09:00 PM | 显示全部楼层
LIMWEESIN 发表于 25-8-2011 03:21 PM
能有华语和马来文的消防条例么???
完整的。

消防条例可以参考 Uniform Building By Law 1984, 不过这条例是没有softcopy 的,可以到书局去买。

另一条是 Fire Services Act 1988.
Link:-
英文:Fire Services Act 1988
马来文:Akta Perkhidmatan Bomba 1988
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册