冷气一直自动关

[复制链接]
发表于 31-1-2015 02:44 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 志气小子 于 31-1-2015 02:55 PM 编辑

我家刚装了panasonic的冷气
装了6架。有3架一直开了一小时自动关
我没有setting任何东西
然后那个timer的灯一直闪
问了冷气佬 每次来弄了还是一样
请问该怎么办?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 31-1-2015 02:55 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 志气小子 于 31-1-2015 02:56 PM 编辑




timer只会一直闪 不会亮着
回复

使用道具 举报

发表于 31-1-2015 03:03 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 旭阳 于 31-1-2015 03:07 PM 编辑

可能是 Outdoor  Air condenser 里有个 Capacitor 发生故障!

我家的 Panasonic aircond 也发生同样的问题,开机,有风但不冷,大约十分钟亮橙灯,然后会自己关机!

冷气工来检查换了个capacitor 就解决了!但也有可能是控制电板故障了,冷气电线的铺设错误,或使用中国线电线断线,或接线错误,讯号不良,还是找个专业点的冷气工来检查吧! 很多半路出家的冷气佬只会装机铺铜喉和洗污迹,对于冷气的内部构造没有深入了解,别指望他们懂得检查电板故障等等技术了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 31-1-2015 06:00 PM 来自手机 | 显示全部楼层
旭阳 发表于 31-1-2015 03:03 PM
可能是 Outdoor  Air condenser 里有个 Capacitor 发生故障!

我家的 Panasonic aircond 也发生同样的问 ...

我的没有亮 一直闪 有时冷有时不冷
新山很难找到专业点的冷气佬。唉
回复

使用道具 举报

发表于 31-1-2015 07:03 PM | 显示全部楼层
志气小子 发表于 31-1-2015 06:00 PM
我的没有亮 一直闪 有时冷有时不冷
新山很难找到专业点的冷气佬。唉

为何不叫panasonic 的sales & service做,早三年前我装inverter冷气时听到有嘈声我要panasonic修理人员听他帮我换了个全新的cooler!
回复

使用道具 举报

发表于 1-2-2015 12:09 AM | 显示全部楼层
冷气还有冷吗?
开几久才这样?
安装几久了?
几时这样的?
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 15-6-2015 06:22 PM | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?? 是什麽问题??
回复

使用道具 举报

发表于 6-1-2016 07:42 AM | 显示全部楼层
旭阳 发表于 31-1-2015 03:03 PM
可能是 Outdoor  Air condenser 里有个 Capacitor 发生故障!

我家的 Panasonic aircond 也发生同样的问 ...

我家的 Panasonic inverter 也发生了,如是槟城人,可否介绍师傅?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-9-2016 11:02 PM | 显示全部楼层
cuties_fly 发表于 6-1-2016 07:42 AM
我家的 Panasonic inverter 也发生了,如是槟城人,可否介绍师傅?

解决了吗??
回复

使用道具 举报

发表于 17-9-2016 01:32 PM | 显示全部楼层

找到好的师傅。解决了!
回复

使用道具 举报

发表于 18-9-2016 11:27 AM | 显示全部楼层
cuties_fly 发表于 17-9-2016 01:32 PM
找到好的师傅。解决了!

可以介绍那个冷气师傅吗??
回复

使用道具 举报

发表于 6-11-2016 06:41 PM | 显示全部楼层
cuties_fly 发表于 17-9-2016 01:32 PM
找到好的师傅。解决了!

請問你的冷氣師傅如何說?
也麻煩請給我你的冷氣師傅
聯絡號碼。。 我家的inverter冷氣也是發生同樣的問題。。
謝謝
回复

使用道具 举报

发表于 9-11-2016 10:56 AM | 显示全部楼层
EliseC 发表于 6-11-2016 06:41 PM
請問你的冷氣師傅如何說?
也麻煩請給我你的冷氣師傅
聯絡號碼。。 我家的inverter冷氣也是發生同樣的問題。。
謝謝

抱歉,今天方登入。 你可联系 012 4307163 啊福。


回复

使用道具 举报

发表于 9-11-2016 08:37 PM | 显示全部楼层
可能是 Outdoor  Air condenser 里有个 Capacitor 发生故障!
回复

使用道具 举报

发表于 11-11-2016 09:52 PM | 显示全部楼层
cuties_fly 发表于 9-11-2016 10:56 AM
抱歉,今天方登入。 你可联系 012 4307163 啊福。

我找到之前的賣家,可是還是做不好。。。 他的老闆下個禮拜親自來我家再看看。。
話說,很多冷氣師傅都不會修理inverter冷氣機。。。
回复

使用道具 举报

发表于 11-11-2016 09:53 PM | 显示全部楼层
ads123456 发表于 9-11-2016 08:37 PM
可能是 Outdoor  Air condenser 里有个 Capacitor 发生故障!

要等哪個老闆來再幫我檢查。。。 到時候再update大家
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 13-11-2016 10:15 AM | 显示全部楼层
我的修理inverter 超级棒! 今天又装粒
回复

使用道具 举报

发表于 15-12-2017 12:06 AM 来自手机 | 显示全部楼层
我家三家5家panasonic冷气机,三架都是坏同样东西,capacitor,我朋友做冷气的说我这个model的都是坏这个问题,新款的就比较没问题…
我家另外两架york最好,又没问题,又够冷,又没漏水,另外三架p牌都试过漏水…
回复

使用道具 举报

发表于 22-3-2019 05:11 PM | 显示全部楼层
请问这样修理capacitor大概多少钱
回复

使用道具 举报

发表于 7-8-2021 07:21 AM 来自手机 | 显示全部楼层
cuties_fly 发表于 17-9-2016 01:32 PM
找到好的师傅。解决了!

你的怎么解决?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 4-12-2024 04:28 PM , Processed in 0.144548 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表