steel structure 的 vibration
[复制链接]
|
|
发表于 4-1-2009 11:54 PM
|
显示全部楼层
请问一下。。有人听过FAST FOURIER TRANSFORM 这个PROGRAME 吗??请问在那里可以DL ?? |
|
|
|
|
|
|
|
本人还是学生,想请教下家。。 steel structure 的 vibration 多数是大过 RC 的吗 ?? 如果是大过的话,酱用steel 来做high rise,他的 vibration 不是会很大咯。。 多数用什么来减少它的vibration 呢??做么当我们design 时,没有guildeline 来check vibration 的?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-12-2008 03:01 PM
|
显示全部楼层
我说过我要第一个回帖的。 
by the way, 你为什么不问一问你的讲师呢?
我相信Dr. C 很乐意为你解答。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-12-2008 10:48 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 15-12-2008 12:00 AM
|
显示全部楼层
回复 3# 老猫 的帖子
谢谢,我知道了。。vibration 是 depends on stiffness and mass..
steel 的stiffness 不如 RC 所以他的vibration 会比较高。。
我有疑问,当我们design steel sturcture 时,是没有guildeline for checking vibration的(so far 我看我们的BS 好像是没有的拉 )酱如果建好了building 才feel 到vibration 很大,引起不舒服。。那时候才来做改正。。cost 不是会很大吗。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-12-2008 10:32 PM
|
显示全部楼层
给normal building, the natural frequency of steel structures 最少都要达到4Hz.
给戏院,歌剧院,或其他subjected to jumping effects的建筑物, the natural frequency should be at least 6 Hz.
通常steel structures design,我们都是根据AISC Design Guide 11: Floor Vibrations Due To Human Activity来做设计的。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 16-12-2008 12:34 PM
|
显示全部楼层
回复 5# dieharder 的帖子
是不是全部steel structure 也要check with AISC呢??
哪natural frequency 不是最好要超过8hz 吗?? 因为人体的vibration range is 4hz - 8 hz...如果超过将才不会引起resonance 的?我的看法是对的吗?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-12-2008 09:58 PM
|
显示全部楼层
回复 6# triplej5 的帖子
不可能。如果什么steel structures都要超过8hz的话,那是很浪费的,就是说over design了,会被老板骂的。普通的composite slab就只需要4 Hz。.至于桥梁之类的,min natural frequency 就要更大了。
如果natural frequency 太低,整个structures就是很容易摇摆。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-12-2008 05:55 PM
|
显示全部楼层
哇。。。很有趣的题目!
在新加坡的ANG MO KIO HUB 就是steel structure,有8层楼高,楼下是bus interchange
在里面的时候真的很明显的感觉到那个震动,
可以说是uncomfortable level 了。。。
有什么办法可以改善?? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-12-2008 02:39 AM
|
显示全部楼层
回复 7# dieharder 的帖子
请教您一下。。。你的意识是不是说用AISC 来算他的fundamental frequency。。。酱你design floor 时,他的fundamental frequency 就要 超过4 HZ lo..??  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2008 11:27 PM
|
显示全部楼层
回复 1# triplej5 的帖子
问到来这里? 
[ 本帖最后由 chris_7617 于 18-12-2008 11:28 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-12-2008 01:29 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-12-2008 09:58 PM
|
显示全部楼层
做floor design时,我们通常都会composite slab ( slab + beam )。所以只要检查natural frequency,超过4Hz就够了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-12-2008 10:01 PM
|
显示全部楼层
原帖由 葵老大 于 17-12-2008 05:55 PM 发表 
哇。。。很有趣的题目!
在新加坡的ANG MO KIO HUB 就是steel structure,有8层楼高,楼下是bus interchange
在里面的时候真的很明显的感觉到那个震动,
可以说是uncomfortable level 了。。。
有什么办法可以改 ...
对不起。我没有这方面的实际经验。不过我猜想能够的话,应该是多加beam吧,或者用damper. |
|
|
|
|
|
|
| |